Найдено 5 результатов

Donneon
Пн мар 14, 2022 7:32 pm
Форум: Сценарии
Тема: Сценарий для PIR2.
Ответы: 4
Просмотры: 31071

Re: Сценарий для PIR2.

Пробовал сценарий с паузой. ДД- Т1(вкл.)- пауза 30 сек.- Т1(выкл.)
И с двумя сценариями :
1. ДД- Т1 (вкл).
2. Если Т1 вкл дольше 30 сек.- Т1(выкл).
Результат один.
Выключатель также можно вкл/выкл в ручную.
Donneon
Вт мар 08, 2022 9:45 pm
Форум: Сценарии
Тема: Сценарий для PIR2.
Ответы: 4
Просмотры: 31071

Сценарий для PIR2.

Добрый день. Есть датчик движения PIR2+ RF Bridge. T1 (выключатель) управляется по сценарию от PIR2. ( движение- вкл.свет-горит 30 сек.-выкл.) Возможно ли ,если "движение "повторилось во время отсчета 30 сек- начать отсчет с ноля (сбросить таймер) . Важно! Датчик движения отправляет сигнал...
Donneon
Вт мар 08, 2022 1:27 pm
Форум: DIY
Тема: IR Gate (инфракрасный приемопередатчик)
Ответы: 3
Просмотры: 51030

Re: IR Gate (инфракрасный приемопередатчик)

Экраны выглядят так.
Donneon
Вт мар 08, 2022 11:50 am
Форум: Пожелания...
Тема: Время реакции по сценарию.
Ответы: 1
Просмотры: 33268

Время реакции по сценарию.

Добрый день, кто может подскажет - зависит ли время обработки сценариев от их количества?
Donneon
Сб окт 09, 2021 11:52 pm
Форум: Проблемы...
Тема: Sonoff D1
Ответы: 1
Просмотры: 23089

Sonoff D1

Прошивка Sonoff D1 от 13-Aug-2020
Не управляется с приложения, но состояние при управлении по RF показывает коректно. Может кто сталкивался с такой проблемой. Куда копать?