Добрый день. Есть датчик движения PIR2+ RF Bridge. T1 (выключатель) управляется по сценарию от PIR2. ( движение- вкл.свет-горит 30 сек.-выкл.) Возможно ли ,если "движение "повторилось во время отсчета 30 сек- начать отсчет с ноля (сбросить таймер) .
Важно! Датчик движения отправляет сигнал каждые 10 сек., при наличие движения.
Может есть какой нибудь хитрый ход? Зарание СПС.
Сценарий для PIR2.
Re: Сценарий для PIR2.
А T1 кроме управления по данному сценарию еще как-то задействован ? например в ручную вкл/выкл ...
Re: Сценарий для PIR2.
такой у вас сценарий ?
когда стало верно ДД
T1 - вкл
Пауза 30 сек
Т1 - выкл
когда стало верно ДД
T1 - вкл
Пауза 30 сек
Т1 - выкл
Re: Сценарий для PIR2.
Пробовал сценарий с паузой. ДД- Т1(вкл.)- пауза 30 сек.- Т1(выкл.)
И с двумя сценариями :
1. ДД- Т1 (вкл).
2. Если Т1 вкл дольше 30 сек.- Т1(выкл).
Результат один.
Выключатель также можно вкл/выкл в ручную.
И с двумя сценариями :
1. ДД- Т1 (вкл).
2. Если Т1 вкл дольше 30 сек.- Т1(выкл).
Результат один.
Выключатель также можно вкл/выкл в ручную.
Re: Сценарий для PIR2.
Как-то странно получается, вы пишите
По идее 2й сценарий должен выключить Т1 если он включен 30 секунд, причем без разницы от чего включился Т1 (сценарий или кнопка) - работает?
Если не работает, то делайте скриншоты и показывайте
- сценариев
- настройка выхода Т1
Если сработал ДД, то 1й сценарий включает Т1 - это работает?И с двумя сценариями :
1. ДД- Т1 (вкл).
2. Если Т1 вкл дольше 30 сек.- Т1(выкл).
По идее 2й сценарий должен выключить Т1 если он включен 30 секунд, причем без разницы от чего включился Т1 (сценарий или кнопка) - работает?
Если не работает, то делайте скриншоты и показывайте
- сценариев
- настройка выхода Т1