Страница 1 из 1

Сценарий для PIR2.

Добавлено: Вт мар 08, 2022 9:45 pm
Donneon
Добрый день. Есть датчик движения PIR2+ RF Bridge. T1 (выключатель) управляется по сценарию от PIR2. ( движение- вкл.свет-горит 30 сек.-выкл.) Возможно ли ,если "движение "повторилось во время отсчета 30 сек- начать отсчет с ноля (сбросить таймер) .
Важно! Датчик движения отправляет сигнал каждые 10 сек., при наличие движения.
Может есть какой нибудь хитрый ход? Зарание СПС.

Re: Сценарий для PIR2.

Добавлено: Пт мар 11, 2022 3:06 am
chas99
А T1 кроме управления по данному сценарию еще как-то задействован ? например в ручную вкл/выкл ...

Re: Сценарий для PIR2.

Добавлено: Пт мар 11, 2022 3:28 am
chas99
такой у вас сценарий ?

когда стало верно ДД
T1 - вкл
Пауза 30 сек
Т1 - выкл

Re: Сценарий для PIR2.

Добавлено: Пн мар 14, 2022 7:32 pm
Donneon
Пробовал сценарий с паузой. ДД- Т1(вкл.)- пауза 30 сек.- Т1(выкл.)
И с двумя сценариями :
1. ДД- Т1 (вкл).
2. Если Т1 вкл дольше 30 сек.- Т1(выкл).
Результат один.
Выключатель также можно вкл/выкл в ручную.

Re: Сценарий для PIR2.

Добавлено: Вт мар 15, 2022 7:45 am
chas99
Как-то странно получается, вы пишите
И с двумя сценариями :
1. ДД- Т1 (вкл).
2. Если Т1 вкл дольше 30 сек.- Т1(выкл).
Если сработал ДД, то 1й сценарий включает Т1 - это работает?
По идее 2й сценарий должен выключить Т1 если он включен 30 секунд, причем без разницы от чего включился Т1 (сценарий или кнопка) - работает?

Если не работает, то делайте скриншоты и показывайте
- сценариев
- настройка выхода Т1